11. 1. 2021 v 12:00 #4610
Jan Topol
Senior Moderator
Dobrý den,
za dmychadlem je třícestný ventil (označovaný ve schématu jako V). Ten je ve fázi plnění reaktoru otevřen do reaktoru (aktivace) a po dosažení maximální hladiny se zavře do aktivace a otevře do akumulace. Čistírna má tedy dva oddělené systémy rozvodu vzduchu. Pokud ventil podchází, čistírna nefunguje správně. Ve Vašem případě to znamená buď ventil vyměnit nebo jej zkusit opravit. Ventil je možné rozebrat, vyčistit a případně přihnout plechovou pacičku, která ovládá ventil tak, aby těsnil. Ventily se v průběhu času měnily, ale funkce byla stejná. Případně pošlete foto rozvodu vzduchu a ventilu na servisní oddělení, aby Vám poslali správný.